Народ, я конечно не строитель и это на 99 процентов объясняет мое непонимание..
Но почему нельзя плиту положить сверху этого ригеля (колонны) - сверху! И тогда бы все смотрелось основательно.  А не укладывать бетонную плиту на маленький стрёмный выступ, с которого действительно может соскользнуть?
Записан

PASHASV

  • Турист
  • Хранитель Костра
  • ****
  • Согласие +166/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1 309
  • СПАСИБО:
  • - Вы поблагодарили: 645
  • - Вас поблагодарили: 2812
Re: Чердачок пи.додела
« Ответ #31 : 13 Март 2017, 20:33:14 »

Для исключения продольного перемещения плит. При разнообразных превратностях судьбы плита смещается крайне незначительно, ограничиваясь ригелем практически не передавая усилия соседним плитам.
Но в личном малоэтажном строительстве действительно не заморачиваются - ложат сверху.
Записан

ВолосатыйАвтор темы

  • Великий
  • Хранитель Леса
  • *****
  • Согласие +489/-107
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 5 820
  • СПАСИБО:
  • - Вы поблагодарили: 18470
  • - Вас поблагодарили: 13173
  • Повелитель Тьмы, херали
Re: Чердачок пи.додела
« Ответ #32 : 14 Март 2017, 10:47:08 »

Но почему нельзя плиту положить сверху этого ригеля (колонны) - сверху! И тогда бы все смотрелось основательно.  А не укладывать бетонную плиту на маленький стрёмный выступ, с которого действительно может соскользнуть?

Зависит от условий работы. Если плиту опереть на площадку больше чем на 140-150 мм, то у торца появится ход при работе плиты и ненужные моменты на изгиб. Показал смещение плиты красным





Прочности бетона хватает с запасом для удержания нагрузки. Но выглядит страшно первые лет 10 работы.
Здание, в котором ты живёшь, площадка опирания перекрытий ещё меньше и собраны панели на сварке по углам.

Мне интересно как ведёт себя растворная подушка в уличном исполнении с годами.
Записан

PASHASV

  • Турист
  • Хранитель Костра
  • ****
  • Согласие +166/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1 309
  • СПАСИБО:
  • - Вы поблагодарили: 645
  • - Вас поблагодарили: 2812
Re: Чердачок пи.додела
« Ответ #33 : 27 Март 2017, 17:37:52 »

Мне интересно как ведёт себя растворная подушка в уличном исполнении с годами.
Разрушается при недостаточной гидроизоляции.